Выходное сопротивление усилителя

Oleg

Эксперт
Ток ХХ станет близок к нулю, если параллельно первичке поставить косинусный конденсатор.
 

Alex Torres

Местный
Если бы потери в железе были равны практически 0, то ток ХХ трансов был бы равен тоже 0.Однако,это далеко не так.

Даже если этот ток равен рабочему (ну допустим) - это вовсе не значит, что это только "потери в железе". Если этот ток сдвинут на 90 градусов относительно напряжения, то потери равны нулю - это чисто реактивный ток.
 

сэм

Местный
При разомкнутой вторичке-все потери это потери в железе. Их можно измерить.
 

Oleg

Эксперт
При разокнутой вторичке всё равно есть ток ХХ. Есть ток- значит есть потери в меди.
 
Это касается силовых трансов. Именно для этой золотой середины и выведено оптимальное значение индукции 1.5-1.7 Тл. Именно при таком значении индукции для большинства марок железа получаются наилучшие массо-габаритные показатели при допустимом тепловом режиме.
Ага, и мерзкое питание... и замыкание магнитных линий по наружи...
В хайфае об этом надо просто забыть, силовые ничуть не менее важны, и расчитывать их надо на индукцию максимум 0,7-0,9 Т.
Ну как компромис - на 1Т, но округлять число витков первички для четности и полного заполнения слоя - только в плюс...
 

сэм

Местный
Есть ГОСТ ,как определяются потери в железе и меди. Он трактует: потери в железе -ХХ, потери в меди -КЗ. Другой методики не попадалось.
 

Oleg

Эксперт
А если подведём испытательное напряжение к первичке трансформатора с "воздушным" сердечником и замеряем ток ХХ - получим потери в воздухе?
А когда подключаем косинусный конденсатор - потери в железе сразу меньше?

Я не читал этого ГОСТа, но рискну предположить, что Вы читали его невнимательно. Там наверняка имеется ввиду не ток ХХ, а АКТИВНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ тока ХХ, т.е та часть, которая по фазе совпадает с напряжением. Эта активная составляющая, помноженная на испытательное напряжение минус падение напряжения на первичке от тока ХХ будет равна мощности потерь в железе.
 

wizard

AUDIO Team
Любой ГОСТ - это система принятых условий и способов измерений
некоторых параметров. ГОСТ диктует единообразие подходов,чтобы
можно было сопоставлять результаты измерений.

Методика расчета,например, трансформаторов питания предусматривает
получение некоего тока ХХ. При его отклонении от рекомендаций
предусмотрена его коррекция до указанных относительных величин.

Если бы я,например, руководствовался этими правилами,то никогда бы
не получил от изготовителя трансформаторов питания с требуемыми
МНЕ, а не ГОСТу, качествами. Что обычно и происходило.

В любом ГОСТе отдаются предпочтения экономическим показателям
в первую очередь, а мне нужно в первую очередь качество, но в МОЕМ,
а не ГОСТовском понимании. Поэтому приходится самому считать
трансы для ИВЭП. Не говоря уж о ТВЗ. Где смотреть на ГОСТ еще смешнее.
 

Oleg

Эксперт
А ток ХХ в квадрате, помноженный на сопротивление первички - потери в меди на холостом ходу.
 

сэм

Местный
На ХХ практически реактивный ток. В учебнике по расчету трансов есть опыт ХХ и опыт КЗ . Так вот эти опыты проводятся именно для определения этих потерь Если есть зазор, то потери на рассеяние .При этом эти потери только добавляются к первым двум.
 

Oleg

Эксперт
Если ток ПОЛНОСТЬЮ реактивный, значит потери равны нулю. Потери характеризуются активной составляющей. Ибо потери выделяются в виде тепла, а тепло выделяется только при совершении работы, а работу совершает только активная мощность. Примерно вот так написано в учебниках.
 
Один ом, делим на квадрат коэффициента трансформации. Предположим, что Ктр = 0,05 , то 1/0,0025 = 400 ом. В данном случае это значение равно внутреннему сопротивлению лампы 6Р3С. Немалый довесок в копилку вых. сопротивления!
 

wizard

AUDIO Team
ООС втиснуть просто: внутреннее сопротивление ламп выходного
каскада уменьшается в соотвтетствии с глубиной ООС.
А это, в свою очередь, уменьшает и выходное сопротивление УМЗЧ.
 

wizard

AUDIO Team
Расчет с применением ООС идет "по традиции", в соответствии с учебником и особенностями схемы подачи ОС.
Это немного алгебры и арифметики. Но в каждом случае свой подход.

Общий метод - любой учебник,например, Войшвилло, Цыкин.
 

сэм

Местный
Фраза "практически реактивен" означает, что мы попадаем промежуток о.9-о.95 проц. А речь шла про методику определения потерь.
 
Сверху